Delta PLC Set komutu ile silindirin sürekli çalıştırılması video eğitimi

Delta PLC Set komutu ile silindirin sürekli çalıştırılması video eğitimidir. PLC Set komutu nasıl kullanılır? anlatan plc video anlatımı dır.

bulentkarayazi, 13 Eylül 2016
    • yemirel
      Merhabalar , çektiğiniz ücretsiz videolar için öncelikle teşekkür etmek isterim.
      Bu video için kafama takılan bir soru var , Stop butonuna bastığımız zaman Y 0 çıkışı resetleniyor ve X2 konumuna yani başlangıç konumuna tekrar dönüyor.Ama üst satırda yazdığımız X 2 tetikleme aldığında Y 0 'ı set eden komutun bu anda tekrar çalışması gerekmez mi ? Yani Stop butonuna bassak dahi devrenin sonsuz döngüde neden gitmediğini anlayamadım.M 0 çıkışını reset etmeden sanki stop butonuna bassak dahi sonsuz döngüde gidecekmiş gibi geliyor.Ama siz M 0 ' ı reset etmeden de Stop butonuna bastığınız an sistem duruyor .
      bulentkarayazi bunu beğendi.
    • bulentkarayazi
      @yemirel Stop butonu devrede M0 ve Y0'ı aynı anda RESET ediyor.

      Mo'ı reset etmez, sadece Y0'ı reset edersek ne olur?

      Stop butonuna bastığın an Yo resetlenir ve;

      1- Silindir X2 konumunda değilse, X2 konumuna gelecek. X2 den yükselen kenar tetiklemesi alarak Y0 setlenir ve tekrar döngü devam edecektir.
      2- Silindir X2 konumundaysa ve yükselen kenar vermişse, Y0 setlenemez ve sistem durur. Döngü tekrarlamaz.